На одной линии подцеплены водонагреватель и конвектор. Все они имеют заземление. Однажды при пользовании водой начало бить током, а при прикосновении к конвектору чувствовалась какая то легкая вибрация от корпус. Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?(1). На следующий день проверяю, а все работает исправно, на корпус не пробивает, индикатор ничего уже не показывает. Что могло случиться за одну ночь?(2). Могло ли быть что сосед-электрик что то намудрил у себя в щите и заземляющий проводник оказался под фазой?(3) и потом все исправил. ПС линия новая, в т.ч. и на лестничной площадке, в качестве контура заземления сомнений нет.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?(1). На следующий день проверяю, а все работает исправно, на корпус не пробивает, индикатор ничего уже не показывает. Что могло случиться за одну ночь? За одну ночь ничего не произошло, а всё произошло в момент включения вилки в розетку вновь (после её отключения).С этим сталкиваюсь относительно регулярно уже как лет 20 на своих объектах. Всё просто - заземляющие контакты розетки ("усики") не соприкасаются с заземляющим контактом вилки. Такое происходит, если периодически винимать вилку, а потом опять ставить. Подогните (лучше "утконосами") эти контакты, несколько скруглив их и болше согните потом вовнутрь - всё пройдёт! Возможно у вас этого контакта с самого начала не было, но не замечали до тех пор, пока ТЭН не начал давать утечку. Не спроста требуется проверка этого дела, после подключения водонагревателя..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Сегодня провел эксперимент и совсем отсоединил защитный провод от корпуса титана, проверил - не бьет. Вилка из розетки в принципе никогда ранее не вытаскивалась. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |