9.12.2015, 22:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Всем привет! Произошла такая история. Пришёл инспектор с проверкой. Залез в щиток в подъезде. Отключил нулевой провод от счётчика. А свет в квартире не погас. Говорит, что нулевой провод соединён напрямую. Но ведь, при подключенном к счетчику нулевом проводе счётчик работает, то есть энергию считает. Как такое возможно?
Разве возможно, чтобы нулевой провод был подключен одновременно и через счётчик и напрямую и при этом счётчик работал. Счётчик старого образца, механический. Подозреваю, либо какой-то электрик накосячил в щитке, либо инспектор обул. Заранее спасибо за ответы. |
|
|
Гость_Гость_alexyug_*_* |
10.12.2015, 7:18
Сообщение
#2
|
Гости |
Резюмируя все вышесказанное и сделав некоторый анализ прихожу к выводу, что магистральный (назову его так) ноль помимо включения через счетчик также подключен к квартиному клемнику напрямую. С точки зрения функционирования счетчика такая схема не является нарушением, т.е. на учет эл. энергии это не влияет, т.к. внутри счетчика выводы вход/выход нулевого провода соединены между собой.
|
|
|