Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Влияние Полярности Трансформаторов Тока На Учет Электроэнергии

IvasvI
сообщение 7.11.2015, 18:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2014
Из: Пермь
Пользователь №: 38976



У меня появились пара вопросов о том, как проверить правильность подключения узла учета электроэнергии.

1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный?

2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра? (т.е., например, известны клемы Л1 и Л2, но не понятно которая И1, а которая И2 ). Случай с осмотром корпуса на наличие обозначений в расчет не берем.

Надеюсь на интересную беседу. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
110-220
сообщение 10.12.2015, 15:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 47425



Правильность подключения трансформаторов тока влияет на показания счетчика. Для трехфазных счетчиков кроме полярности следует не забывать о правильной фазировке. Существуют методики проверки подключения приборов, которые помогают зафиксировать одну или совокупность ошибок. В Облэнерго есть документы по которым происходит перерасчет в зависимости от характера ошибки. Кстати, в зависимости характера ошибки показания могут иметь отклонения в обе стороны.
Вернуться в начало страницы