Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода |
9.12.2015, 22:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Всем привет! Произошла такая история. Пришёл инспектор с проверкой. Залез в щиток в подъезде. Отключил нулевой провод от счётчика. А свет в квартире не погас. Говорит, что нулевой провод соединён напрямую. Но ведь, при подключенном к счетчику нулевом проводе счётчик работает, то есть энергию считает. Как такое возможно?
Разве возможно, чтобы нулевой провод был подключен одновременно и через счётчик и напрямую и при этом счётчик работал. Счётчик старого образца, механический. Подозреваю, либо какой-то электрик накосячил в щитке, либо инспектор обул. Заранее спасибо за ответы. |
|
|
11.12.2015, 7:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
для примера возьмите 3ф счетчик с ТТ все нули идут напрямую на шину. В счетчик заводится ноль собственно для его работы как уже выше написали. Если его отключить, счетчик встанет, но свет не пропадет. Здесь то же самое. Кстати у вас то какой 3 или 1 фазный? схема немного неправильная, но на работу это не влияет можно пободаться, пусть официальное заключение дадут в чем собственно нарушение. Терять то Вам вроде уже нечего
|
|
|