![]() Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты!Столкнулся вот с какой проблемой:
Снт,деревянный дом,заменена вся линия от вводного шкафа в снт до всех потребителей,от столба до домов слепой сип,в разрыв был подключен np-523 фирмы матрица,в доме остался счётчик меркурий 201.5,узо 25а и включенный холодильник,итог:по аскуэ(ПО) результаты за 1месяц и 10 дней 3500 квт,были перепутаны нуль и фаза при подключении,т.е.после np-523 в дом пришли наоборот,счётчик стоит но моргает,холодильник не исправен,напряжение сети 236В,что вы думаете по данному поводу? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
А они разрядность правильно посмотрели. может это 3,5 кВт*ч.
При правильной схеме подключения даже если ноль и фаза перепутаны местами счетчит будет правильно считать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |