Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода |
9.12.2015, 22:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Всем привет! Произошла такая история. Пришёл инспектор с проверкой. Залез в щиток в подъезде. Отключил нулевой провод от счётчика. А свет в квартире не погас. Говорит, что нулевой провод соединён напрямую. Но ведь, при подключенном к счетчику нулевом проводе счётчик работает, то есть энергию считает. Как такое возможно?
Разве возможно, чтобы нулевой провод был подключен одновременно и через счётчик и напрямую и при этом счётчик работал. Счётчик старого образца, механический. Подозреваю, либо какой-то электрик накосячил в щитке, либо инспектор обул. Заранее спасибо за ответы. |
|
|
11.12.2015, 19:54
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10897 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Всё делается проще. Клещами обхватываются фаза и ноль на входе одновременно.
Ключевая фраза: Цитата Отключают нулевой провод от счетчика - счетчик стоит, а свет в квартире горит. Вывод: на вводном щитке попутали ноль и РЕ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|