Уважаемые специалисты!Столкнулся вот с какой проблемой:
Снт,деревянный дом,заменена вся линия от вводного шкафа в снт до всех потребителей,от столба до домов слепой сип,в разрыв был подключен np-523 фирмы матрица,в доме остался счётчик меркурий 201.5,узо 25а и включенный холодильник,итог:по аскуэ(ПО) результаты за 1месяц и 10 дней 3500 квт,были перепутаны нуль и фаза при подключении,т.е.после np-523 в дом пришли наоборот,счётчик стоит но моргает,холодильник не исправен,напряжение сети 236В,что вы думаете по данному поводу? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Господа,факт неправильного расчёта np на лицо,если раскинуть 3500 квт по часам за этот период,получится около 4-5 квт в час,в доме и близлежащих постройках нет такого оборудования!В чём может быть причина?и в какую организацию обратиться для эксперной оценке?я описал предпосылки.там могли и 2 фазы накинуть,от чего встал и счётчик и холодос,но доказать это может только экспертиза,поэтому и спрашиваю кто поможет(организация)?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |