Уважаемые специалисты!Столкнулся вот с какой проблемой:
Снт,деревянный дом,заменена вся линия от вводного шкафа в снт до всех потребителей,от столба до домов слепой сип,в разрыв был подключен np-523 фирмы матрица,в доме остался счётчик меркурий 201.5,узо 25а и включенный холодильник,итог:по аскуэ(ПО) результаты за 1месяц и 10 дней 3500 квт,были перепутаны нуль и фаза при подключении,т.е.после np-523 в дом пришли наоборот,счётчик стоит но моргает,холодильник не исправен,напряжение сети 236В,что вы думаете по данному поводу? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 ![]() |
Был у нас случай, когда счетчик (NP515) намотал за неделю порядка 9000кВт, даже чисто теоретически это выглядело не реально, при вводном автомате в 25А, списали на неисправность счетчика. В данном случае, кажется мне, что счетчик поставили б/у, с уже накрученными показаниями.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |