![]() Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты!Столкнулся вот с какой проблемой:
Снт,деревянный дом,заменена вся линия от вводного шкафа в снт до всех потребителей,от столба до домов слепой сип,в разрыв был подключен np-523 фирмы матрица,в доме остался счётчик меркурий 201.5,узо 25а и включенный холодильник,итог:по аскуэ(ПО) результаты за 1месяц и 10 дней 3500 квт,были перепутаны нуль и фаза при подключении,т.е.после np-523 в дом пришли наоборот,счётчик стоит но моргает,холодильник не исправен,напряжение сети 236В,что вы думаете по данному поводу? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
feren, Я это ещё в сообщении №5 описал.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 22:06 |
|
![]() |