Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Матрица 523 счётчики , не приходят показания

Ася
сообщение 16.6.2015, 16:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2015
Пользователь №: 45786



Очень нужна помощь. Не приходят счётчики 523. Может кто сможет помочь??? В тех. поддержке пока не смогли ... icon_sad.gif
Всего 500 приборов. 5 Маршей. 140 не отвечают...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 21.6.2015, 16:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Тут нечего рассказывать.
Я до приобретения тоже думал , как найти шумы , тут как два байта )))).
Отключаем роутер и видим состояние линии ,если показывает больше 2000 мВ (у меня были объекты за 9000 мВ) , будут проблемы и так по всем фазам и по двум частотам (приём и передача).
Короче , элементарно.
Дальше отключаем по очереди предполагаемые шумящие объекты , если попали именно на него , тут же шум начнёт падать .
Был , приблизно 5000 , отключили шум , стал 1000 .
Труднее , когда на одной фазы два и более шумящих обькта ,тогда лучше взять ручку и бумагу и всё фиксировать.

P.S. Без монитора обслуживать Smart ,нет смысла!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.12.2015, 21:56
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(yuoras @ 21.6.2015, 16:39) *
Тут нечего рассказывать.
Я до приобретения тоже думал , как найти шумы , тут как два байта )))).
Отключаем роутер и видим состояние линии ,если показывает больше 2000 мВ (у меня были объекты за 9000 мВ) , будут проблемы и так по всем фазам и по двум частотам (приём и передача).
Короче , элементарно.
Дальше отключаем по очереди предполагаемые шумящие объекты , если попали именно на него , тут же шум начнёт падать .
Был , приблизно 5000 , отключили шум , стал 1000 .
Труднее , когда на одной фазы два и более шумящих обькта ,тогда лучше взять ручку и бумагу и всё фиксировать.

P.S. Без монитора обслуживать Smart ,нет смысла!


Прикрепленное изображение


Вот эта "бегающее" число и есть шум линии на фазе А для частоты 43 kHz и 49 kHz при выключенном роутере???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ася   Матрица 523 счётчики   16.6.2015, 16:42
- - yuoras   Я помогу. Брать RML-монитор , отключать маршрутиза...   16.6.2015, 17:01
- - Alexisss   Вот и я задумываюсь о необходимости приобретения R...   21.6.2015, 12:12
- - yuoras   Тут нечего рассказывать. Я до приобретения тоже ду...   21.6.2015, 16:39
|- - Alexisss   Цитата(yuoras @ 21.6.2015, 16:39) Тут неч...   14.12.2015, 21:56
- - РоманК   Еще хочу добавить что проблема возможна и в самих ...   25.6.2015, 20:08
|- - yuoras   Цитата(РоманК @ 25.6.2015, 20:08) Еще хоч...   25.6.2015, 21:04
- - AYR   В конденсаторах проблема может быть. У нас на 5 се...   4.8.2015, 7:28
- - Ася   Со счётчиками у нас огромная проблема. Практически...   7.8.2015, 12:57
- - yuoras   Вам никто не поможет кроме как Вы себе сами. 1.Пр...   7.8.2015, 14:49
- - AYR   Кто нибудь знает, можно ли настраивать PL модем на...   14.8.2015, 14:04
|- - Tu160   Цитата(AYR @ 14.8.2015, 14:04) Кто нибудь...   14.8.2015, 14:40
|- - yuoras   Цитата(Tu160 @ 14.8.2015, 14:40) На счёт ...   14.8.2015, 17:47
- - yuoras   Alexisss, на экране монитора я не вижу шума, это н...   15.12.2015, 9:03