9.12.2015, 22:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Всем привет! Произошла такая история. Пришёл инспектор с проверкой. Залез в щиток в подъезде. Отключил нулевой провод от счётчика. А свет в квартире не погас. Говорит, что нулевой провод соединён напрямую. Но ведь, при подключенном к счетчику нулевом проводе счётчик работает, то есть энергию считает. Как такое возможно?
Разве возможно, чтобы нулевой провод был подключен одновременно и через счётчик и напрямую и при этом счётчик работал. Счётчик старого образца, механический. Подозреваю, либо какой-то электрик накосячил в щитке, либо инспектор обул. Заранее спасибо за ответы. |
|
|
16.12.2015, 8:17
Сообщение
#2
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Дом старой постройки. Схема подъезжного щита очень похожа. За исключением провода PE. Такой в квартиру не заходит. Это т.н. "земля"?
Но ведь получается, что фактически кабели N и PE соединены между собой, т.к. во-первых, они идут от металлоконструкции подъездного щита, а во-вторых, внутри счетчика входящий и исходящий ноль объединены между собой. Постараюсь сфотограффировать при возможности. Начертил схему того как было и какую перемычку удалили. Сообщение отредактировал alexyug - 17.12.2015, 8:02 |
|
|
||