Помогите обьяснить аварийную ситуацию. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите обьяснить аварийную ситуацию. |
13.12.2015, 23:58
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.12.2015 Из: Минск Пользователь №: 47577 |
Всем доброго времени суток. На работе возникла аварийная ситуация, помогите разобраться. Занимаюсь прогревом бетона на стройплощадке. Ситуация вот какая. Вечером включаю прогрев бетона. Прогрев проводной и электродный. Станции КТПТО-80 всего 3 шт. На низкой стороне нагрузка распределена равномерно около 350 А с электродным прогревом и около 160 А с проводным (пнсв 1.2) Все стабильно работает 3 часа. Ухожу домой. Утро началось со звонка прораба что вся стройка стала, краны не работают, частично нет освещения. Иду в ГРЩ. Как оказалось перегорел предохранитель отходящего кабеля питающий два крана, освещение и три КТПТО-80. Выключаю рубильником все. Меняю предохранитель. Включаю рубильник. Вуаля , все заработало. Иду смотреть бетон. И вот здесь у меня началась непонятка. Все три станции вышли из строя. Во всех трех перегорела катушка пускателя Schneider Electric LC1E120. Номинал катушек 380В. Суть вопроса. Каким образом аварийная сеть, в данном случае потеря фазы,могла вызвать такое повреждение оборудования. На меня вешают замену оборудования за свой счет. Бетон удалось отогреть. Я убежден, моей вины нет. У кого какие мысли на сей счет?
Сообщение отредактировал vitasha.love - 18.12.2015, 23:48 |
|
|
18.12.2015, 9:07
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Попробуйте собрать данные со счетчиков. Даже если сохраняются получасовые мощности, то при частом -включении/выключении (если это конечно порядок нескольких включений за минуту, а не десятки герц) будет видно понижение мощности. Возможно сохраняются напряжения и можно будет узнать не было ли продолжительного отклонения напряжения выше допустимого.
Есть еще вариант комутационного перенапряжения. Сгорела одна котушка, сгорает предохранитель и т.к ток фазы большой возникает перенапряжение. Особенно если имело место токоограничение предохранителя. Но не могу сказать, может ли комутационное перенапряжение такого рода вывести из строя исправные катушки. Так что это только в качестве версии. |
|
|
Гость_Гость_геннадий_*_* |
18.12.2015, 13:44
Сообщение
#3
|
Гости |
Попробуйте собрать данные со счетчиков. Даже если сохраняются получасовые мощности, то при частом -включении/выключении (если это конечно порядок нескольких включений за минуту, а не десятки герц) будет видно понижение мощности. Возможно сохраняются напряжения и можно будет узнать не было ли продолжительного отклонения напряжения выше допустимого. Есть еще вариант комутационного перенапряжения. Сгорела одна котушка, сгорает предохранитель и т.к ток фазы большой возникает перенапряжение. Особенно если имело место токоограничение предохранителя. Но не могу сказать, может ли комутационное перенапряжение такого рода вывести из строя исправные катушки. Так что это только в качестве версии. Вам надо все три ваших КТПО8 подсоеденить как положено согласно АВС. У вас получилось если смотреть по схеме сгорел предохранитель вазы А. А ввиду того что установки подключены не правильно, получилось что у вас пускатели стали питаться 380 в но при этом они соеденились последовательно друг с другом. |
|
|