Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО. * Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО. * Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится? Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
21.12.2015, 21:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата ...как теперь найти в каком месте плохая изоляция. Не легко будет это сделать... Попробовать можно разными способами. Наверное нужно смотреть (исследовать) зону растекания тока. Думаю обнаружить можно примерное место, всё же утечка в 3 Ампера - это не мало.Тут ещё такой вопрос.... почему с такой утечкой УЗО отрубилось только через 1 секунду? А на 300 мА - через 10 минут (вначале, пока канал утечки не стабилизируется, становясь всё более токопроводным). Это говорит о том, что утечка условно симметрична (вначале во-всяком случае). Очень напоминает на то, что сказал "Shura_with_KINEF": Цитата ...плохая заделка/гидроизоляция свободного торца кабеля. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2015, 8:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
утечка в 3 Ампера - это не мало. Да, не Rezo, там утечка не 3 А, там предполагаю порядка 150 мА, а может и 180 мА (поэтому 300 мА, терпит 10 мин), теперь думаю нужно замерить эту утечку, подам фазу на теплый пол через миллиамперметр. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.12.2015, 8:13
Сообщение
#4
|
Гости |
... теперь думаю нужно замерить эту утечку, подам фазу на теплый пол через миллиамперметр. Т.е. отсоединяем "ноль", "фазу" подаём через миллиамперметр и меряем, так? А даст ли нам миллиамперметр точное значение тока утечки, ведь за счёт собственной емкости-индуктивности тёплого пола тоже будет протекать какой-то ток? |
|
|