греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА

Nail
сообщение 21.12.2015, 19:41
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО.
*
Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО.
*
Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится?

Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 22.12.2015, 12:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
Да, не Rezo, там утечка не 3 А, там предполагаю порядка 150 мА, а может и 180 мА (поэтому 300 мА, терпит 10 мин)
Возможно я что-то недопонял, но смотрим:
Цитата
Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5,
Это означает, что пол в реале на 1 кВт (4,7 А).
Так?
Так!
Дальше:
Цитата
сначала ток был 8А, а после 7А...
Примем среднее значение 7,5 А.
Куда делся ток примерно в 3 А (7,5-4,7=2,8 А)?
Получается так, что ушодит в утечку!
Это общий ток утечки.
А вот токи разбаланса УЗО совсем не такие, а раз в 10 меньше - о чём это говорит?
Это говорит о том, что общая утечка (в 3 А) идёт в одной точке с обоих проводников, но с одного на 300 мА (условно) больше.
Вот поэтому УЗО срабатывает не мгновенно (что должно было бы быть при разбалансе тока в 3 А), а через некоторое время (по мере роста токов разбаланса дифкаскада/устройства УЗО.
Я так думаю!.... censor.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.12.2015, 13:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3118
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Rezo, вы не учитываете, что кабель саморегулирующийся, его сопротивление меняется в широких пределах от его температуры, от того и ток с прогревом уменьшается. А УЗО не тепловая, срабатывание по факту превышения уставки на время срабатывания, которое составляет не более 10-20 мс.
Значит со временем просто увеличивается ток утечки, и по достижении 300 мА, УЗО срабатывает. А вот почему ток утечки растёт по мере увеличения сопротивления кабеля, вопрос. Ну по опыту, искать надо в тех местах где прикладывались руки монтажников, т.е. места заделок/разделок, в прокладке питающего кабеля от крыльца до щита.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.12.2015, 13:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2015, 14:11) *
1) по достижении 300 мА, УЗО срабатывает.
2) искать надо в тех местах где прикладывались руки монтажников, т.е. места заделок/разделок, в прокладке питающего кабеля от крыльца до щита.

1) УЗО всегда срабатывают всегда раньше, 300 мА УЗО, 100% сработает при 230 мА, так вот это пока мое предположение, что утечка порядка 150-180 мА (хотя не сложно замерить)
2) Когда 10 мин поработал теплый пол, на крыльце снег подтаял, так вот по этой дорожке (подтаявшего снега) можно найти конец греющего кабеля, вскрыть его в этом месте и проверить состояние концевой заделки.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   греющий кабель саморегулирующий   21.12.2015, 19:41
- - Rezo   ЦитатаИли уже сопротивление изоляции не востановит...   21.12.2015, 20:09
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 21.12.2015, 21:09) Если даж...   21.12.2015, 20:43
- - Shura_with_KINEF   Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободно...   21.12.2015, 20:30
|- - vitasha.love   Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.12.2015, 20...   24.12.2015, 12:11
|- - Transformator   Цитата(vitasha.love @ 24.12.2015, 12:11) ...   24.12.2015, 16:07
|- - vitasha.love   Цитата(Transformator @ 24.12.2015, 16:07)...   25.12.2015, 2:03
|- - Transformator   Цитата(vitasha.love @ 25.12.2015, 2:03) Р...   26.12.2015, 10:39
|- - ОлегАка   Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 11:39)...   26.12.2015, 23:46
|- - vitasha.love   Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 10:39)...   27.12.2015, 11:37
- - Rezo   Цитата...как теперь найти в каком месте плохая изо...   21.12.2015, 21:33
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 21.12.2015, 21:33) утечка в...   22.12.2015, 8:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 22.12.2015, 8:02) ...   22.12.2015, 8:13
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2015, 8...   22.12.2015, 9:09
- - Rezo   Цитата(Transformator)Да, не Rezo, там утечка не 3 ...   22.12.2015, 12:28
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 13:28) Возможно...   22.12.2015, 13:05
|- - Shura_with_KINEF   Rezo, вы не учитываете, что кабель саморегулирующи...   22.12.2015, 13:11
|- - Transformator   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2015, 14...   22.12.2015, 13:56
- - Rezo   ЦитатаRezo, вы не учитываете, что кабель саморегул...   22.12.2015, 14:00
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 15:00) 1)Видимо...   22.12.2015, 14:29
- - Rezo   ЦитатаИзмерял мегометром MIC-2505 на 500 В, один з...   22.12.2015, 15:18
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 16:18) 1) Куда ...   22.12.2015, 15:38
- - Rezo   Вот условная схема моих рассуждений, где и 3 А уте...   22.12.2015, 16:18
- - Ixtim   Через разделительный трансформатор можно запитать,...   22.12.2015, 16:32
|- - Transformator   Цитата(Ixtim @ 22.12.2015, 17:32) Через р...   22.12.2015, 17:01
- - Rezo   А мощность и габариты этого трансформатора?   22.12.2015, 17:02
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 18:02) А мощнос...   22.12.2015, 17:07
- - Rezo   Цитата8А х 220 В = 1760 Вт Умножаем на коэфф. поте...   22.12.2015, 17:12
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 18:12) Умножаем...   22.12.2015, 19:34
- - ОлегАка   Может,банально,неправильно УЗО подключили?   22.12.2015, 23:29
- - Rezo   Цитата(vitasha.love)Чтобы говорить о мощности тран...   24.12.2015, 13:37
- - Из России   Какие новости? Если решили проблему, поделитесь ин...   10.1.2016, 17:04
|- - Transformator   Цитата(Из России @ 10.1.2016, 17:04) Каки...   10.1.2016, 17:48
|- - ANDRES   Цитата(Transformator @ 10.1.2016, 18:48) ...   3.3.2016, 10:57
- - zawcev   Добрый вечер, не стал создавать новую тему, хотел ...   13.1.2016, 20:40
- - savelij®   zawcev, ссылка на магазин удалена. Марка кабеля зн...   13.1.2016, 21:30
|- - zawcev   Цитата(savelij® @ 13.1.2016, 22:30) zawce...   14.1.2016, 22:42
- - 1aminat   Всем здравствуйте! Появился вопрос по саморегу...   20.1.2016, 9:13
- - с2н5он   снять изоляцию, смонтировать кабель, поставить изо...   20.1.2016, 11:37
|- - 1aminat   Цитата(с2н5он @ 20.1.2016, 17:37) снять и...   20.1.2016, 13:07
- - с2н5он   тогда считать надо   20.1.2016, 15:16
- - ОлегАка   А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или к...   21.1.2016, 20:53
- - Гость_Андрей_*   По 200 метров не получится , температура воздуха -...   3.3.2016, 9:52