греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
21.12.2015, 19:41
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО. * Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО. * Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится? Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.12.2015, 14:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Rezo, вы не учитываете, что кабель саморегулирующийся, его сопротивление меняется в широких пределах от его температуры, от того и ток с прогревом уменьшается. Понял!... Теперь с этим мне всё ясно. Цитата(Shura_with_KINEF) А вот почему ток утечки растёт по мере увеличения сопротивления кабеля, вопрос. Видимо происходит перераспределение токов по мере значительного увеличения сопротивления греющего проводника, да и "канал" утечки начинает приобретать всё более устойчивое электропроводящее состояние. Цитата(Shura_with_KINEF) искать надо в тех местах где прикладывались руки монтажников, т.е. места заделок/разделок, в прокладке питающего кабеля от крыльца до щита. Ничего другого быть и не может (обычно проблемы именно по этой причине), но автор задаётся вопросом как/каким способом найти место повреждения? Цитата(Transformator) сопротивление изоляции 40 кОм (но это при 70 Вольт (т.к. мегер уже не справляется с такой утечкой)), при таком сопротивлении ток утечки будет 5 мА, но при 220 В понятно будет больше, может быть и 100 мА, Относительно чего (по отношению к чему) в данном случае были сделаны эти замеры? Цитата ....чето не хочется все там курочить, это ни когда не поздно сделать. Это понятно, на заранее и на будущее знать примерное место повреждения, было бы весьма полезно. Цитата можно найти конец греющего кабеля, вскрыть его в этом месте и проверить состояние концевой заделки. Я бы именно с этого (проверка концевой заделки) и начал.Хотя бы для начала вокруг этого места "пошарил" бы индикаторами и миллиамперметром.... Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2015, 14:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2015, 14:29
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Видимо происходит перераспределение токов по мере значительного увеличения сопротивления греющего проводника, да и "канал" утечки начинает приобретать всё более устойчивое электропроводящее состояние. 2) Относительно чего (по отношению к чему) в данном случае были сделаны эти замеры? 1) Я так не думаю, я предполагаю что утечка порядка 180 мА, УЗО сразу не срабатывает, терпит так сказать, но в итоге выключается на этом же токе 180 мА. Хотя хз может прогревается, при прогреве проводимость "электролита" увеличивается соответственно и ток утечки увеличивается. 2) Измерял мегометром MIC-2505 на 500 В, один зажим на закороченый теплый пол, второй зажим на землю (желто-зеленый в щитке) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|