![]() греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО. * Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО. * Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится? Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Измерял мегометром MIC-2505 на 500 В, один зажим на закороченый теплый пол, второй зажим на землю (желто-зеленый в щитке) Понятно.... Теперь попробуй поменять мместами подключение - что будет и измениться что-либо? Цитата Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5,....сначала ток был 8А, а после 7А, Откуда на холодную (вначале) ток 8А при сопротивлении начальной нагрузки 47 Ом?Куда делись 3,3 Ампера? На утечку? Цитата(Transformator) ....предположение, что утечка порядка 150-180 мА (хотя не сложно замерить) Пока не получается так....Получается, что ток 150-180 мА - это всё же неустойчивый ток разбаланса (о чём говорил уже), а ток утечки как таковой - 3,3 А (изначально). Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2015, 15:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) Куда делись 3,3 Ампера? На утечку? Пока не получается так.... 2) а ток утечки как таковой - 3,3 А (изначально). 1) Дык сопротивление я мерил простым мультиметром (хотя специализированных целых два брал ссобой (один новомодный MMR-600, другой МС-08 195.. года (но от старости он измерять хуже не стал))). Этот греющий кабель имеет полупроводниковую матрицу, т.е. имхо не можем мы измерять его как активное сопротивление и высчитать ток по закону Ома, возможно эти 3 Ампера гдето отсюда. 2) При токе утечки 3 А УЗО 300 мА отключится за 20 мс. Так что нет там такой утечки в 3 А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |