Прокладка кабеля по заземляющий полосе. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля по заземляющий полосе. |
Гость_Гость_Николай_*_* |
22.12.2015, 9:10
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Возник такой вопрос: Можно ли прокладывать кабель (например кабель заземления оборудования) по заземляющий полосе (контуру заземления) до точки присоеденения этого кабеля к заземляющей полосе (контуру заземления). Есть просто места где кабель заземления прихомутован стяжками пластиковыми к стальной заземляющей полосе и затем через пару метров присоеденен к болту на заземляющей полосе. Если так нельзя то в каком это стандарте описано? |
|
|
22.12.2015, 18:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
ПТЭЭС п.5.11.2. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных и т.п.) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не допускается.
Для указанных целей должны применяться кабели с металлическими оболочками или кабели без оболочек, проложенные в металлических трубах в земле. Оболочки кабелей, металлические трубы должны быть заземлены. Подводка кабелей к взрывоопасным помещениям должна быть выполнена с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки. ПУЭ 2.3.15 кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 19:34 |
|