Помогите обьяснить аварийную ситуацию. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите обьяснить аварийную ситуацию. |
13.12.2015, 23:58
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.12.2015 Из: Минск Пользователь №: 47577 |
Всем доброго времени суток. На работе возникла аварийная ситуация, помогите разобраться. Занимаюсь прогревом бетона на стройплощадке. Ситуация вот какая. Вечером включаю прогрев бетона. Прогрев проводной и электродный. Станции КТПТО-80 всего 3 шт. На низкой стороне нагрузка распределена равномерно около 350 А с электродным прогревом и около 160 А с проводным (пнсв 1.2) Все стабильно работает 3 часа. Ухожу домой. Утро началось со звонка прораба что вся стройка стала, краны не работают, частично нет освещения. Иду в ГРЩ. Как оказалось перегорел предохранитель отходящего кабеля питающий два крана, освещение и три КТПТО-80. Выключаю рубильником все. Меняю предохранитель. Включаю рубильник. Вуаля , все заработало. Иду смотреть бетон. И вот здесь у меня началась непонятка. Все три станции вышли из строя. Во всех трех перегорела катушка пускателя Schneider Electric LC1E120. Номинал катушек 380В. Суть вопроса. Каким образом аварийная сеть, в данном случае потеря фазы,могла вызвать такое повреждение оборудования. На меня вешают замену оборудования за свой счет. Бетон удалось отогреть. Я убежден, моей вины нет. У кого какие мысли на сей счет?
Сообщение отредактировал vitasha.love - 18.12.2015, 23:48 |
|
|
23.12.2015, 15:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата .....на среднем контакторе не сгорит и не отключился катушка,т.е будет подключена нагрузка на этом контакторе. Ну это ясно и понятно даше школьнику, что остаётся фаза с запитанной катушкой. Цитата А вообще причина есть от чего катушки сгорели Вот и назовите и укажите эту причину, если говорите, что она есть. Цитата как они горели в принципе не важно. Вы не находите противоречия в этом своём предложении?А что бы не сгорели другой раз,вот об этом и нужно думать. Основной вопрос автора как раз в поиске реальной причины. Ранее Вы говорили о том, что сгорят катушки с оборванной фазой. Я пока не могу с этим однозначно согласиться, поэтому просил Вас рассказать и показать как это может быть А Вы, что теперь пишете? Сейчас от Вас идёт безсвязный набор слов и предложений, а реальные рассуждения, с точки зрения электротехнической инженерии, будут? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 18:40 |
|