греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
21.12.2015, 19:41
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО. * Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО. * Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится? Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
21.12.2015, 20:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободного торца кабеля.
-------------------- |
|
|
24.12.2015, 12:11
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.12.2015 Из: Минск Пользователь №: 47577 |
Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободного торца кабеля. Соглашусь с версией. Была на работе похожая ситуация. Саморегулируещемся кабелем марку точно не вспомню, помню что оранжевый и 15 ватт на метр погонный, было сделано утепление временного водоснабжения стройплощадки. Выбивать начало узо на 30 мА. До этого не беспокоило месяц. Пришлось поднять все утепление . Понять не могли в чем дело. Как оказалось, плохая термоусадка ( термоусадка была без клея внутри). Отрезали кусок , запаяли заново термоусадкой с клеем внутри. Все заработало. Может это ваш случай, как вариант. А мощность и габариты этого трансформатора? Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля . Кабели разные бывают , а поскольку он саморегулирующийся то и мощность будет разная. Общая длинна кабеля умножается на среднюю мощность кабеля(обычно указывается на самом кабеле.) Както так. Сообщение отредактировал vitasha.love - 24.12.2015, 11:58 |
|
|
24.12.2015, 16:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) Соглашусь с версией. Была на работе похожая ситуация. 2) Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля . 1) Принимаю, как вариант, даже думаю можно включить кабель, он прогреет снег (кстати так и было) по спирали и эту дорожку видно, т.е. концевую заделку легко найти по этому следу. И вскрыть только одну плитку, а не дербанить все крыльцо. 2) Но я же писал, ток по кабелю 7-8А (в зависимости от нагрева), мощность становится очевидной. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|