=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Насмотрелся видео в ютубе, испытание ваго, в общем чудят там кто во что горазд, а то что нужно не делают, в общем хочу на кабель ГОСТ ВВГ 3х2,5 поставить ваго и пропустить ток 16А, на розеточную группу больше и не нужно, так как номинальный ток розетки 16А, ну за одно и саму розетку испытать с кабелем ГОСТ ВВГ 3х1,5, интересно как будет держать.
* Но для этого мне нужен будет приличный ток и желательно регулируемый, вот придумал такую схему, все в наличии из этого имеется, только не знаю заработает ли или по такой схеме даже не стоит начинать, переменное сопротивление подключено как реостат проволочное 15 Вт. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
25.12.2015, 13:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Все заработало именно по этой схеме, только не смог найти транс 220/12, нашел 220/21, (и сопротивление на вторичку ТН не ставил) но от этого хуже работать не стало, все четко, ток регулируется легко, когда включил, сопротивление выкрутил для самого маленького тока, и сразу было 12 А, потом постепенно переменным сопротивлением (реостатом) стал прибавлять ток, ток без скачков, все ровненько, выставил 25А, подержал немного, поднял до 30А, потом поднял до 40А, опять опустил до 30А, оставил на 10 мин, показания на клещах не изменились четко 30 А держит, даже провод медь 6 мм2 стал слегка теплый. По вторички ТН ток при этом был 0,3А, ну а на первичке не мерил, но не сложно по коэффициенту трансформации посчитать, в итоге по первичке ТН ток 30 мА, потребляемая мощность из розетки при этом 6 Вт.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 16:49 |
|