- Правда, что Косинус Фи трансформатора равен Косинусу Фи первичной обмотки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Diviner
сообщение 14.6.2005, 18:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Интересно, а где вы нашли Косинус Фи трансформатора и зачем он вам нужен?

Что касается маломощных тр-в, сей-час припоминаю, типа 380В, 160 ВА, кажется я видел на табличке значение Косинуса Фи, но не придал этому особого внимания.
Интересно....

Скажу относительно высоковольтных.
У высоковольтных трансформатора нет такого номинального параметра.
Да, он конечно же потребляет активную и реактивную мощности, всвязи с потерями в обмотках и стали.
Потери активной мощности - паспортные данные.
Потери реактивной мощности рассчитываются исходя из паспортных данных - тока холостого хода и напряжения короткого замыкания.

Заметьте, величина потребляемой реактивной мощности тр-ра состоит как из реактивной мощности ХХ, так и из реактивной мощности нагрузки(ток втроичной обмотки влияет).

В трансформаторе всё взаимосвязано, первичная обмотка, сталь, втроичная обмотка, общий магнитный поток.

Утверждение "Косинус Фи трансформатора равен Косинусу Фи первичной обмотки" неверно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 13:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены