Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение диф автомата для уличного освещения , диф вышибает, а через простой автомат все работает

Гость_Гость_илья_*_*
сообщение 26.12.2015, 11:49
Сообщение #1





Гости






вобщем проблема такая:
на вводе 220в. стоит диф, после него цепь идет на улицу и питает 4 больших уличных фонаря (по 3 лампочки, 60вт) и 5 маленьких фонарей(по 1 лампочке, 60вт).
при подключении диф автомата фонари не загораются а диф сразу вышибает, а если диф заменить обычным автоматом то все работает без проблем...
фонари подключены по трех жильному кабелю подведенного к ним под землей. кабель с наружи экранирован. с подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки. изалируется все с помошью термоусадочных трубок. сам фонарь металический и отдельно заземлен на корпус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 26.12.2015, 12:02
Сообщение #2





Гости






moshkarow, А КАК ПРОВЕРИТЬ ГДЕ УТЕЧКА???. ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТОЕСТЬ ПРОСТО ПО ОЧЕРЕДНО ОТРЕЗАЯ ПО ОДНОМУ ФОНАРЮ И ПРОВЕРЯЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ...ИЛИ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 13:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены