![]() подключение диф автомата для уличного освещения , диф вышибает, а через простой автомат все работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() подключение диф автомата для уличного освещения , диф вышибает, а через простой автомат все работает |
Гость_Гость_илья_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
вобщем проблема такая:
на вводе 220в. стоит диф, после него цепь идет на улицу и питает 4 больших уличных фонаря (по 3 лампочки, 60вт) и 5 маленьких фонарей(по 1 лампочке, 60вт). при подключении диф автомата фонари не загораются а диф сразу вышибает, а если диф заменить обычным автоматом то все работает без проблем... фонари подключены по трех жильному кабелю подведенного к ним под землей. кабель с наружи экранирован. с подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки. изалируется все с помошью термоусадочных трубок. сам фонарь металический и отдельно заземлен на корпус. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
, да я в принцепи все понял спасибо. а возможно что ноль с землей замыкают изза влаги??фонари стоят на улице и в нутри влажность и конденсат. и вобще нужно ли сам фонарь дополнительно заземлять если он и так стоит на земле?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |