Здравствуйте. В электрике кое что понимаю но вот не могу понять поведение поврежденной проводки. Ситуация такая: Пятиэтажный дом постройки 70х , проводка старая алюминий. Делали ремонт в коридоре и как это часто бывает при монтаже натяжного потолка повредили провод идущий на освещение туалета. В итоге теперь вся ванная комната бьет током , в том числе и вода из крана. Туалет и ванная раздельные. Прикол в том что бьет током если в туалете свет выключен , если включить то не бьет . Если включать или выключать свет в ванной то выясняется что это не влияет то есть бьет только от выключателя туалета , соответственно вывод: Пробит только провод идущий на туалет. Особенность тут в том что на выключателе разрывается ноль а не фаза (видимо «грамотные» электрики делали разводку) Следующий прикол в том что при прозвонке индикатором любой розетки в квартире индикатор показывает фазу и на нулевом проводнике, все это происходит когда свет в туалете выключен , повторюсь если же включить свет то и током не бьет и в розетках все нормально (индикатор не горит на нуле). Из всего этого у меня два вопроса: 1. Почему бьет током только если выключен свет ? Хотя по логики должно быть наоборот. 2. Почему в нулевом проводнике появляется фаза ? Ведь если фаза попадет на ноль произойдет КЗ и отсечется автомат но этого не происходит , все работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Электрик_*_*
сообщение 28.12.2015, 8:15
Сообщение #2





Гости






Ситуация очень опасная! У вас поврежден нулевой провод, идущий от лампочки на выключатель. Поскольку нулевой провод разрывается выключателем, что неправильно, в выключенном положении на него приходит фаза с лампочки. Эта фаза оказывается на вас и когда вы дотрагиваетесь до крана, стен и пр. заземленных штуковин, она стекает в землю, и вас трясет. Если вы дотрагиваетесь индикаторной отверткой до нуля в розетке, фаза, приходящая на вас, стекает через индикатор на ноль и тот светится даже в нулевом гнезде. Возможно, что прямого контакта вас с фазой и нет, иначе бы вы тут не писали, а есть наводка от массивной металлической констукции, например, профиля потолка, который оказался под напряжением. Для начала выкрутите лампочку - должно перестать бить. Но ситуация все равно опасная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 9:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены