Добрый день господа. Ситуация следующая. Запроектировали здание рынка по второй категории надёжности, прошли экспертизу. В итоги выяснилось что можем подключится только от одного ввода. Второго просто не существует, а на строительство ТС потребуется более 30 млн. рублей. От сюда назрел вопрос: можем ли мы выйти из положения подключившись одним вводом от существующей сети, а второй ввод выполнить от дизельгенератора, или дизельстанции. Конечно же она будет с авто запуском. По большому счёту она нам нужна чтобы инспектор с Госстрой надзора подписал акт, и дал заключение о вводе в эксплуатацию. Спасибо.
|
|
|
28.12.2015, 10:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Господа, а в проекте внешнего эл. снабжения что ли нету. По идее должны быть указаны 2 ТП от которых и тянуть питание. Если этого не указано, т.е. просто 2 ввода, то и париться нечего. ДГ это и есть 2 источник, можно даже без автозапуска. ТУ выдаются на тех. присоединение.
Единственный момент - взаиморезервируемых! Т.е ДГУ должно полностью резервировать 1ый источник. Если сможете установить ДГУ удовлетворяющее потребности объекта с соблюдением сан. норм, не думаю что не дадут разрешение. И еще, оно будет ваше, соответственно и документация, и проект (хотя вот тут может и не нужен) и персонал все на вас. О какой мощности то хоть речь едет? Это 100 кВт или 700-800? Рынок в жилом квартале или за городом? ДГУ как источник в жилом массиве замучаетесь согласовывать - расстояния, шумы, выхлоп, топливо и пр. Как резервный источник можно было мобильное замутить и то геморно |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 8:21 |
|