подключение диф автомата для уличного освещения , диф вышибает, а через простой автомат все работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение диф автомата для уличного освещения , диф вышибает, а через простой автомат все работает |
Гость_Гость_илья_*_* |
26.12.2015, 11:49
Сообщение
#1
|
Гости |
вобщем проблема такая:
на вводе 220в. стоит диф, после него цепь идет на улицу и питает 4 больших уличных фонаря (по 3 лампочки, 60вт) и 5 маленьких фонарей(по 1 лампочке, 60вт). при подключении диф автомата фонари не загораются а диф сразу вышибает, а если диф заменить обычным автоматом то все работает без проблем... фонари подключены по трех жильному кабелю подведенного к ним под землей. кабель с наружи экранирован. с подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки. изалируется все с помошью термоусадочных трубок. сам фонарь металический и отдельно заземлен на корпус. |
|
|
Гость_Гость илья_* |
29.12.2015, 1:41
Сообщение
#2
|
Гости |
товарищи!!! вообще не понял ни чего...
проверили все подключение, все как положено, ни ноль ни фаза на корпус не пробивает, провод заземления подключенный к корпусу фонаря ни где ни замыкает с нолем и фазой. все проверяли с помощью мультиметра. в итоге через обычный автомат все работает а через див нет. у кого какие мысли по этому поводу????? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 13:45 |
|