Допустимые соединиения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимые соединиения |
3.1.2016, 16:53
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Только что нашел интересный документ:
[/size] ГОСТ50571. 15-97 В стандартесодержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требованийдействующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из нихявляются: 3 Нерекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей ** [size="3"]Почти в самом начале госта Что они нас запутать хотят, то паянное соединение является разрешенным, то теперь не рекомендовано. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
3.1.2016, 18:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Что они нас запутать хотят, то паянное соединение является разрешенным, то теперь не рекомендовано.[/size][/b] Читайте документ не отрывками, а полностью, чтобы не путаться... Пайка, как допустимый вид соединения присутствует и в документах этого века... Более того, её даже "хоронить" можно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.1.2016, 19:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Читайте документ не отрывками, а полностью, чтобы не путаться... Пайка, как допустимый вид соединения присутствует и в документах этого века... Более того, её даже "хоронить" можно. Примечания 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений: - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой **Т.е. если я правильно понял, из этого госта то паять можно только коммуникационные схемы, это что значит не силовые а типа контрольные, телемеханики, и т.д. т.е. слаботучку? Ну и хоронить можно только их, а силовые кабели не рекомендуется паять? А мы о нем с 2013 года подзабыли уже. Нынче в ходу ГОСТ Р 50571.5.52-2011 526.1 Примечания 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8 ). Спасибо, что то, я не знаю как определить последний это гост или нет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|