Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Допустимые соединиения

Nail
сообщение 3.1.2016, 16:53
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Только что нашел интересный документ:

[/size]
ГОСТ50571. 15-97

В стандартесодержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требованийдействующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из нихявляются:


3 Нерекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей

** [size="3"]Почти в самом начале госта

Что они нас запутать хотят, то паянное соединение является разрешенным, то теперь не рекомендовано.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 3.1.2016, 18:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 16:53) *
Что они нас запутать хотят, то паянное соединение является разрешенным, то теперь не рекомендовано.[/size][/b]
Читайте документ не отрывками, а полностью, чтобы не путаться... icon_wink.gif


Пайка, как допустимый вид соединения присутствует и в документах этого века... Более того, её даже "хоронить" можно. icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.1.2016, 19:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(savelij® @ 3.1.2016, 18:29) *
Читайте документ не отрывками, а полностью, чтобы не путаться... icon_wink.gif


Пайка, как допустимый вид соединения присутствует и в документах этого века... Более того, её даже "хоронить" можно. icon_smile.gif

Примечания
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем.
526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой

**Т.е. если я правильно понял, из этого госта то паять можно только коммуникационные схемы, это что значит не силовые а типа контрольные, телемеханики, и т.д. т.е. слаботучку?
Ну и хоронить можно только их, а силовые кабели не рекомендуется паять?

Цитата(Олега @ 3.1.2016, 19:10) *
А мы о нем с 2013 года подзабыли уже. Нынче в ходу ГОСТ Р 50571.5.52-2011
526.1 Примечания
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8 ).

Спасибо, что то, я не знаю как определить последний это гост или нет.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   Допустимые соединиения   3.1.2016, 16:53
- - Костян челябинский   НЕ рекомендация пайки существует очень давно. Но Н...   3.1.2016, 18:02
- - savelij®   Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 16:53) Ч...   3.1.2016, 18:29
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 3.1.2016, 18:29) Читайт...   3.1.2016, 19:46
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 19:46) С...   3.1.2016, 20:14
- - Олега   Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 16:53) Т...   3.1.2016, 19:10
- - Transformator   Теперь после того что написано в этом ГОСТе, я уж ...   4.1.2016, 14:30
|- - Костян челябинский   Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 16:30) Т...   4.1.2016, 14:35
- - FRAER   Transformator, температура расплавления припоя за ...   4.1.2016, 15:38
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 16:38) Transform...   4.1.2016, 15:53
- - Гость сочувствующий   "Ноги" этого вопроса растут из следующег...   4.1.2016, 16:20
- - Nail   Только что перемотал на коленке транс до 13 В, поп...   28.1.2016, 15:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Nail @ 28.1.2016, 15:02) ... Да,...   28.1.2016, 15:28
- - Гость_Владимир_*   Я обычно стараюсь соединять скруткой в дозовой кор...   27.2.2016, 0:42
- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Владимир_* @ 27.2.2016, 2:42...   27.2.2016, 6:32


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему