Привет всем. Только что нашел интересный документ:
[/size] ГОСТ50571. 15-97 В стандартесодержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требованийдействующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из нихявляются: 3 Нерекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей ** [size="3"]Почти в самом начале госта Что они нас запутать хотят, то паянное соединение является разрешенным, то теперь не рекомендовано. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.1.2016, 16:20
Сообщение
#2
|
Гости |
"Ноги" этого вопроса растут из следующего: припаяные кабельные наконечники при плохом контакте повышали свою температуру до температуры плавления припоя. Соответственно припой вытекал (при вертикальном расположении наконечника гильзой вниз) из гильзы, наконечник по-просту отгорал. По этому поводу где-то в середине 70-х было письмо то-ли Минэнерго, то-ли Росэлектромонтажа. А пропаяной скрутке это не грозит, там и припоя немного, даже если он потечёт, то останется просто скрутка облуженных жил. Да и повышение температуры до температуры плавления припоя в электрической проводке маловероятно, скореее изоляция проводов расплавится.
|
|
|