Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.
В общем следующая задача: Проложен самрег на систему антиобледенения Нормальный рабочий ток: 34 А Пусковой ток в течении 300с: 177А Стоит щит управления Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D С автоматами понятно. А какой кабель питания тянуть?! ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ
Прикрепленные файлы
____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 145
HLLe.pdf ( 375.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551 |
|
|
10.1.2016, 1:02
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
а смысл 5*35 мм2 и более закладывать, к греющему кабелю все равно потянешь не более 3*2,5 мм, в идеале 3-1,5, тк проводник в самреге 1,1 мм. иначе не подключишься, тк муфты соединительные не обожмутся. и длинну ветки греющего кабеля выбирай не более 16 А номинального с учетом температуры включения.
кабель вводной выбирай по номинальному току с учетом длинны линии и обеспечением 25 % запаса мощности. в принципе достаточно будет ввг нг ls 5*10. а веток будет грубо 9, по три на фазу Сообщение отредактировал qweret - 10.1.2016, 1:52