Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО. * Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО. * Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится? Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Какие новости? Если решили проблему, поделитесь информацией!
Удивило, что на теплый пол использовали саморегулируюший кабель. Такие кабеля на крышу без сосулек, в водостоки и пр. используют. На тёплый пол обычно используют свой кабель, предназначенный для теплого пола. Хоть одножильный, хоть двухжильный... У них определённая мощность, сопративление изоляции. Понимаю, что ТАК СДЕЛАЛИ. Вообщем, интересно, как вышли из положения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Какие новости? Если решили проблему, поделитесь информацией! Удивило, что на теплый пол использовали саморегулируюший кабель. Такие кабеля на крышу без сосулек, в водостоки и пр. используют. На тёплый пол обычно используют свой кабель, предназначенный для теплого пола. Хоть одножильный, хоть двухжильный... У них определённая мощность, сопративление изоляции. Понимаю, что ТАК СДЕЛАЛИ. Вообщем, интересно, как вышли из положения. Пока ничего, еще не ездили туда. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |