Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.
В общем следующая задача: Проложен самрег на систему антиобледенения Нормальный рабочий ток: 34 А Пусковой ток в течении 300с: 177А Стоит щит управления Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D С автоматами понятно. А какой кабель питания тянуть?! ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ
Прикрепленные файлы
____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 145
HLLe.pdf ( 375.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551 |
|
|
10.1.2016, 22:20
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
ток пусковой у Вас 177 А только в момент включения, далее снижается в течении 300 секунд и скорее всего по параболе. двигателя асинхронные тоже просят в 5-7 раз больших от номинального пусковых токов, но выбираем кабель по номинальным, у Вас также пусковой к номиналу относится 177/34=5 раз, если как Вы рассуждать то и на отходящие ветки , допустим 16 А номинал, то пусковые будут грубо 80А , то и кабель будем выбирать на 80А а это 3*16 , и как будете соединять с самрегом, учитывая что сечение жилы самрега 1,1 ?
в крайнем случае раздели нагрузку на две три группы и включение групп с итервалом времени , по принципу включилась первая, серез 5 мин вторая, еще через 5 мин третья. к тому же удешевишь проект , за счет стоимости кабеля , примерно 500 р с каждого метра, в шкафу добавятся пара контакторов и пара реле времени стоимость ввг нг LS 5*10 в пределах 200-250 р , ввг нг LS 5*35 вилка 700-800 р Сообщение отредактировал qweret - 10.1.2016, 22:40 |
|
|
10.1.2016, 23:03
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. если как Вы рассуждать то и на отходящие ветки , допустим 16 А номинал, то пусковые будут грубо 80А , то и кабель будем выбирать на 80А а это 3*16 , и как будете соединять с самрегом, учитывая что сечение жилы самрега 1,1 ? Я такой крайности не предлагал. Просил обосновать десятку, 16, 25.. но обосновать. я не эксперт) , поэтому и предложил ступенчато во времени нагрузку включать Это я тоже пользую. Думал увидеть расчетик по нагреву за 5 минут. Удачи. |
|
|