Защита системы антиобледенения , Нужно экспертное мнение по выбору оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита системы антиобледенения , Нужно экспертное мнение по выбору оборудования |
27.11.2015, 18:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 |
Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.
В общем следующая задача: Проложен самрег на систему антиобледенения Нормальный рабочий ток: 34 А Пусковой ток в течении 300с: 177А Стоит щит управления Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D С автоматами понятно. А какой кабель питания тянуть?! ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ
Прикрепленные файлы
____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 145
HLLe.pdf ( 375.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551 |
|
|
10.1.2016, 22:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17622 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Движок 5 минут разгоняется ? Сомнительно. Сверхтяжелый пуск какой-то..
Если "скорее всего по параболе", значит сначала снижение незначительное, примерно на четверть к середине интервала в 5 мин. Да и потом, по условию всё же "Пусковой ток в течении 300с: 177А". Так уж написано. Может парабола весьма пологая, а снизу и вовсе гипербола.. Боюсь для эксперта не убедительно будет. стоимость ввг нг LS 5*10 в пределах 200-250 р , ввг нг LS 5*35 вилка 700-800 р Пес с ними с деньгами, нам бы правильно, чтоб не получилось (200-250)+(700-800) р/м |
|
|
10.1.2016, 23:31
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 17:36 |
|