Защита системы антиобледенения , Нужно экспертное мнение по выбору оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита системы антиобледенения , Нужно экспертное мнение по выбору оборудования |
27.11.2015, 18:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 |
Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.
В общем следующая задача: Проложен самрег на систему антиобледенения Нормальный рабочий ток: 34 А Пусковой ток в течении 300с: 177А Стоит щит управления Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D С автоматами понятно. А какой кабель питания тянуть?! ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ
Прикрепленные файлы
____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 145
HLLe.pdf ( 375.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551 |
|
|
10.1.2016, 22:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17622 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Движок 5 минут разгоняется ? Сомнительно. Сверхтяжелый пуск какой-то..
Если "скорее всего по параболе", значит сначала снижение незначительное, примерно на четверть к середине интервала в 5 мин. Да и потом, по условию всё же "Пусковой ток в течении 300с: 177А". Так уж написано. Может парабола весьма пологая, а снизу и вовсе гипербола.. Боюсь для эксперта не убедительно будет. стоимость ввг нг LS 5*10 в пределах 200-250 р , ввг нг LS 5*35 вилка 700-800 р Пес с ними с деньгами, нам бы правильно, чтоб не получилось (200-250)+(700-800) р/м |
|
|
11.1.2016, 6:24
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
Пес с ними с деньгами, нам бы правильно, чтоб не получилось (200-250)+(700-800) р/м деньги тоже надо учитывать. при заявке на выделении мощности по каким токам? по пусковым это практически 100 кВт а по номинальным 20, при том что при выделении за каждый киловатт мощности надо платить. если по номинальному, то как обоснуете номинал вводного автомата 200 А, сети не зарежут? и объект какой вновь вводимый или уже в эксплуатации, если второй и по пусковому, грозит реконструцией сетей, а это дополнительные расходы. если сделаете ступенчатый ввод нагрузки, не три пусть четыре ступени, то по токам в принципе пролезете грубо t=0 сек 1 секция пусковой 137/4=34 А t=300 сек I=1 секция ном 8,2 +2 секция пусковой 34,= 42 А t=600 сек I=1 секция ном 8,2 +2 секция ном 8,2+3 секция пусковой 34,= 50 А t=900 сек I=1 секция ном 8,2 +2 секция ном 8,2+3 секция ном 8,2 +4 секция пусковой 34= 58А, если терзают сомнения что кабель немного перегружен , увеличь сечение до 5*16 по монтажу при выборе вводного автомата на 40 А с D характеристикой в модульном корпусе, то имейте ввиду сечение максимальное подключаемого кабеля 25 мм2. при выборе кабеля 35 и более , ЩРН не обойдетесь, придется ставить шкаф , чтобы обеспечить радиусы изгиба кабеля. А при моем варианте можно взять щиток PLEXO 4*18 от леграна, и места много и удобен в монтаже, и за дин-рейками места много практически 3 см )) Сообщение отредактировал qweret - 11.1.2016, 7:19 |
|
|
11.1.2016, 10:02
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17622 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
по монтажу при выборе вводного автомата на 40 А с D характеристикой в модульном корпусе, то имейте ввиду сечение максимальное подключаемого кабеля 25 мм2. Ну уж не все наверное. АББ-шные S200 и S200M (нынешние) имеют клеммы 35 мм2/ деньги тоже надо учитывать. Желательно. Потому и хотелось узнать, как правильно расчитать и выбрать самое то. Но не вышло. |
|
|
11.1.2016, 11:52
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
|
|
|
11.1.2016, 13:31
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17622 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..при замене могут и не тоже самое купить, Вы ведь не пожизненно будете этот объект обслуживать)) Обслуживание объектов очень редко достается проектировщику. Ситуация не безвыходная: можно товар обменять (лучше всего), выполнить переход на клеммах, шинках, исп.штыревой наконечник.. Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2016, 13:32 |
|
|
12.1.2016, 9:49
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
Обслуживание объектов очень редко достается проектировщику. Ситуация не безвыходная: можно товар обменять (лучше всего), выполнить переход на клеммах, шинках, исп.штыревой наконечник.. а не проще все эти ситуации на бумаге предусмотреть, что бы после лишних телодвижений не делать, допустим в нашей "деревне" есть все, но под заказ. как пример сейчас "купил" дифы ABB на объект, так жду ужн 2 месяц. иной раз к местным крупным поставщикам сунешься что либо купить, так нету не возят, или не знают что это такое)) и пример "подарка от проектировщиков" в проекте кабель вводной на ЩРН-36 рисуют 4*95, хотя в нем и 4*35 очень сложно уложить , тк места ни сбоку ни под дин-рейками не хватает, а автомат заложили ВА-47-100 80 А, у которого клеммы 35мм и еще по поводу выделения дополнительной мощности, одно время, примернр года четыре назад, у нас поговаривали что киловатт около 10000 р, если по этой цене то в разница по пусковой и номинальной, так мелочь, 800 т.р. и вариант что я Вам предложил, и экономичнее и и более мягкий в плане режима работы, и пусковые токи снижаются практически в 2,5 раза. почему рисовал на каждую ветку свой диф, а не общий на группу, удобнее в эксплуатации, поврежденная ветка только отключается, но не группа, как следствие время ремонта сокращается. по мне так в проекте для разных решений должна экономика хоть как то просчитываться Сообщение отредактировал qweret - 12.1.2016, 10:37 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 17:33 |
|