Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.
В общем следующая задача: Проложен самрег на систему антиобледенения Нормальный рабочий ток: 34 А Пусковой ток в течении 300с: 177А Стоит щит управления Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D С автоматами понятно. А какой кабель питания тянуть?! ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ
Прикрепленные файлы
____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 145
HLLe.pdf ( 375.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551 |
|
|
12.1.2016, 10:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В п.12 лишь отметил наличие в природе (35мм2). На многие позиции АББ и у нас 2 месяца не редкость. Тем более на праздники, склады закрывают. Сейчас гл.энергетик уже к этому по-привык, жалоб не слышу. Да и сборку щитов он стал заказывать у дистрибютеров, у них свои запасы. Кстати эти ребята под вводной кабель всегда ставят клеммники (хотя конечно 95 в ЩРн36 ... )
и вариант что я Вам предложил, и экономичнее и и более мягкий .. Ну, положим не мне, а ТС. При тяжелом пуске делаю то же самое. А вариант 177 на 10мм2 на 5 мин. скорее не пригоден. |
|
|