Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защита системы антиобледенения , Нужно экспертное мнение по выбору оборудования

SVFedorov
сообщение 27.11.2015, 18:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46437



Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.

В общем следующая задача:

Проложен самрег на систему антиобледенения

Нормальный рабочий ток: 34 А
Пусковой ток в течении 300с: 177А

Стоит щит управления
Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе

Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D

С автоматами понятно.
А какой кабель питания тянуть?!

ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Прикрепленный файл  HLLe.pdf ( 375.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 12.1.2016, 10:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17622
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В п.12 лишь отметил наличие в природе (35мм2). На многие позиции АББ и у нас 2 месяца не редкость. Тем более на праздники, склады закрывают. Сейчас гл.энергетик уже к этому по-привык, жалоб не слышу. Да и сборку щитов он стал заказывать у дистрибютеров, у них свои запасы. Кстати эти ребята под вводной кабель всегда ставят клеммники (хотя конечно 95 в ЩРн36 ... icon_confused.gif )

Цитата(qweret @ 12.1.2016, 9:49) *
и вариант что я Вам предложил, и экономичнее и и более мягкий ..

Ну, положим не мне, а ТС. При тяжелом пуске делаю то же самое.
А вариант 177 на 10мм2 на 5 мин. скорее не пригоден.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 12.1.2016, 11:08
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Цитата(Олега @ 12.1.2016, 11:35) *
В п.12 лишь отметил наличие в природе (35мм2). На многие позиции АББ и у нас 2 месяца не редкость. Тем более на праздники, склады закрывают. Сейчас гл.энергетик уже к этому по-привык, жалоб не слышу. Да и сборку щитов он стал заказывать у дистрибютеров, у них свои запасы. Кстати эти ребята под вводной кабель всегда ставят клеммники (хотя конечно 95 в ЩРн36 ... icon_confused.gif )


Ну, положим не мне, а ТС. При тяжелом пуске делаю то же самое.
А вариант 177 на 10мм2 на 5 мин. скорее не пригоден.


проблема достать)), это хорошо когда эксплуатация монтажник и проектировщик работают в связке, а в основном проектировшики как небожители: монтажникам мы нарисовали а там сами разгребайте, а эксплуатации они как бог, вроде есть но никто не видел)))

а поэтому поводу я ж исправился))

насчет 95 мы когда увидели, поржали и понесли гл.энергетику заказчика щрн-автомат и кусок кабеля со словами попробуйте собрать, он вроде как проект проверял лично и проектировщик его.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SVFedorov   Защита системы антиобледенения   27.11.2015, 18:22
- - Pantryk   Я бы сказал, что автомат нужен не менее 125А. Кабе...   27.11.2015, 21:12
- - qweret   а смысл 5*35 мм2 и более закладывать, к греющему к...   10.1.2016, 1:02
|- - Олега   Цитата(qweret @ 10.1.2016, 1:02) а смысл ...   10.1.2016, 13:59
- - qweret   ток пусковой у Вас 177 А только в момент включения...   10.1.2016, 22:20
|- - Олега   Цитата(qweret @ 10.1.2016, 22:20) .. если...   10.1.2016, 23:03
- - Олега   Движок 5 минут разгоняется ? Сомнительно. Сверхтяж...   10.1.2016, 22:49
|- - qweret   Цитата(Олега @ 10.1.2016, 22:49) . Если ...   10.1.2016, 23:31
|- - qweret   Цитата(Олега @ 10.1.2016, 23:49) Пес с ни...   11.1.2016, 6:24
|- - Олега   Цитата(qweret @ 11.1.2016, 6:24) по монта...   11.1.2016, 10:02
|- - qweret   Цитата(Олега @ 11.1.2016, 11:02) Ну уж не...   11.1.2016, 11:52
|- - Олега   Цитата(qweret @ 11.1.2016, 11:52) ..при з...   11.1.2016, 13:31
|- - qweret   Цитата(Олега @ 11.1.2016, 14:31) Обслужив...   12.1.2016, 9:49
- - qweret   я не эксперт) , поэтому и предложил ступенчато во ...   10.1.2016, 22:55
- - qweret   и в догонку картинка щита с аппаратами, свободное ...   11.1.2016, 9:00
- - Олега   В п.12 лишь отметил наличие в природе (35мм2). На ...   12.1.2016, 10:35
|- - qweret   Цитата(Олега @ 12.1.2016, 11:35) В п.12 л...   12.1.2016, 11:08
|- - Олега   Не стоит про Бога всуе, кому-то довелось. Цитата(q...   12.1.2016, 11:29
- - qweret   5*25. по нагрузкам пересчитали   12.1.2016, 11:57
- - FRAER   неплохо так "накинул" - 4 ступени   12.1.2016, 19:23
- - Олега   Бывает надо.   12.1.2016, 20:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 17:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены