Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.
В общем следующая задача: Проложен самрег на систему антиобледенения Нормальный рабочий ток: 34 А Пусковой ток в течении 300с: 177А Стоит щит управления Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D С автоматами понятно. А какой кабель питания тянуть?! ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ
Прикрепленные файлы
____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 145
HLLe.pdf ( 375.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551 |
|
|
12.1.2016, 11:57
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
5*25. по нагрузкам пересчитали
|
|
|