Привет всем.
Вчера на работе, подошел колега, и спрашивает как заземлить если нет заземление (квартира). Ноль со щитка брать не имеем право. СП рекомендует нам ставить УЗО без заземления, как временную меру, кстати я так и делаю (и у себя так сделал), все нормально. Но он говорит, от системного блока компьютера бьет током (из за сетевого фильтра) это так и должно быть, чтобы это устранить нужно заземлять, просто УЗО не поможет, не достаточно тока утечки чтобы оно отключилось. Остается 2 варианта: 1) Терпеть эти удары током. 2) Удалить этот фильтр (конденсаторы). Добавте свой вариант. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3118 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка? ПУЭ,Рис. 1.7.3. а). 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17777 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17777 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не вижу никаких признаков внедрения
.. когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C, разделение PEN, следует выполнять в ВРУ, а в стояки питания в жилых домах добавлять пятый провод. При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Не вижу никаких признаков внедрения При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием) 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. ... Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17777 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил. Про мнение я как раз и заметил. Более того с ним согласен. По части места. При этом выполнение ответвления защитного проводника от совмещенного соответствует требованиям ПУЭ6. Никакой реконструкции системы заземления (изменения типа) нет. Именно так, без установки двух отдельных шин, соединенных между собой, которые обязаны быть в точке разделения по п.1.7.135 ПУЭ7 выполняется ответвление. После точки разделения совмещенного проводника не должно быть. При ответвлении может. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |