Привет всем.
Вчера на работе, подошел колега, и спрашивает как заземлить если нет заземление (квартира).
Ноль со щитка брать не имеем право.
СП рекомендует нам ставить УЗО без заземления, как временную меру, кстати я так и делаю (и у себя так сделал), все нормально.
Но он говорит, от системного блока компьютера бьет током (из за сетевого фильтра) это так и должно быть, чтобы это устранить нужно заземлять, просто УЗО не поможет, не достаточно тока утечки чтобы оно отключилось.
Остается 2 варианта:
1) Терпеть эти удары током.
2) Удалить этот фильтр (конденсаторы).
Добавте свой вариант.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 12.1.2016, 10:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3118
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Видимо речь об этом фильтре:
Прикрепленное изображение

Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 11:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 10:40) *
...
Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?

ПУЭ,Рис. 1.7.3. а).
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 11:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17777
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 11:24) *
.. объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

До этого ПУЭ вполне допускался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 12:10
Сообщение #5





Гости






Цитата(Олега @ 12.1.2016, 11:35) *
До этого ПУЭ вполне допускался.

Совершенно верно. Но когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C, разделение PEN, следует выполнять в ВРУ, а в стояки питания в жилых домах добавлять пятый провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 18:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17777
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не вижу никаких признаков внедрения
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 12:10) *
.. когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C, разделение PEN, следует выполнять в ВРУ, а в стояки питания в жилых домах добавлять пятый провод.

При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 19:30
Сообщение #7





Гости






Цитата(Олега @ 12.1.2016, 18:42) *
Не вижу никаких признаков внедрения

При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием)

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
...
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 21:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17777
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 19:30) *
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил.

Про мнение я как раз и заметил. Более того с ним согласен. По части места.
При этом выполнение ответвления защитного проводника от совмещенного соответствует требованиям ПУЭ6. Никакой реконструкции системы заземления (изменения типа) нет.
Именно так, без установки двух отдельных шин, соединенных между собой, которые обязаны быть в точке разделения по п.1.7.135 ПУЭ7 выполняется ответвление. После точки разделения совмещенного проводника не должно быть. При ответвлении может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   как заземлить   12.1.2016, 9:58
- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 9:58) ....   12.1.2016, 10:31
- - Shura_with_KINEF   Видимо речь об этом фильтре: Не понятно, а кто мо...   12.1.2016, 10:40
|- - Костян челябинский   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 12:4...   12.1.2016, 11:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 10:4...   12.1.2016, 11:24
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 11...   12.1.2016, 11:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 12.1.2016, 11:35) До этого...   12.1.2016, 12:10
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 12...   12.1.2016, 15:38
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 12.1.2016, 15:38) В каком ...   12.1.2016, 16:44
|- - Олега   Не вижу никаких признаков внедрения Цитата(Гость с...   12.1.2016, 18:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 12.1.2016, 18:42) Не вижу ...   12.1.2016, 19:30
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 19...   12.1.2016, 21:50
- - Костян челябинский   прочитал и потрогал "банку" своего компа...   12.1.2016, 10:41
|- - Transformator   Цитата(Костян челябинский @ 12.1.2016, 11...   12.1.2016, 11:00
|- - Костян челябинский   Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 13:00) ...   12.1.2016, 11:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 11:00) ...   12.1.2016, 11:32
- - Олега   Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 9:58) Д...   12.1.2016, 11:14
- - Костян челябинский   По моему на Мастерсити находили выход. Что если ес...   12.1.2016, 11:24
- - FRAER   , рекомендуется, не обязывает   12.1.2016, 19:49
- - Сергей ДД   Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 9:58) 2...   12.1.2016, 21:46
- - macarych   Здравствуйте, всем участникам обсуждения. Решил за...   24.1.2016, 19:20
- - Pantryk   ЦитатаТеперь Правила не разрешают этого делать, пр...   24.1.2016, 21:29
|- - macarych   Цитата(Pantryk @ 24.1.2016, 21:29) Почему...   24.1.2016, 21:43
- - Roman D   Проблема-то в чём? Реконструкция электроустановки...   24.1.2016, 22:13
- - macarych   ЦитатаПроблема-то в чём? В невозможности задейство...   25.1.2016, 3:55


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 16:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены