13.1.2016, 9:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47931 |
Здравствуйте.
В проекте по электроснабжению имеется 2 перехода-перемычки с шинопровода на панель ГРЩ. Участки короткие, каждый длиной около 2м. В качестве связи предполагается использовать провод ПуГВ. В одном случае общее количество проводов составляет 20 штук, во втором - 16. В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.1.2016, 18:51
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте. ... В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ? Вы случайно лоток с коробом не перепутали? Если имеете в виду таблицу 1.3.12, то точно перепутали. |
|
|
14.1.2016, 10:55
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47931 |
Вы случайно лоток с коробом не перепутали? Если имеете в виду таблицу 1.3.12, то точно перепутали. Пункт 1.3.11: "Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6–1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7–9 и 0,6 для 10–12 проводников." |
|
|