Авария в КРУН

Ghost Platoon
сообщение 18.1.2016, 9:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14509



Такая проблема, перекрывает по верхним губкам предохранителей, 10 кВ, с головной ТП идет кабельная линия. Лаборатория есть - проверили в обе стороны, все в пределах нормы. Уже в третий раз происходит такая ситуация, первый раз где-то чуть больше полгода назад, второй раз - три дня назад и вот третий раз - сегодня. Приблизительно в одно и то же время (плюс-минус час). Перенагрузки нет (стоят ПТ-1,3-80А, максимальная нагрузка где-то в районе 900кВт). Причем предохранитель по одной и той же фазе каждый раз разрывает в хлам. Изоляторы все новые, к погоде никак не привязать, т.к. нормально работало все что в жару, что в мороз, что в дождь и грозу. Уже голову сломал, что может быть. На корпус нигде пробоя нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 15:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены