Всем привет. Кто знает какие уставки надо считать для реклоузеров? Кто должен это делать? Что для этого необходимо (исходные данные)? Кто возьмется? Реклоузер висит на опоре 6кВ, внутри счетчик, должно еще быть подключение к Автоматике какой-то (но пока нет).
Для меня вообще непонятно зачем при одном вводе вешать реклоузер? Обычно ставится когда два ввода, может кто объяснит??? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Зависит от нагрузки ,перегрузка ,отсечка при кз. Время отсечки (МТЗ) 0,2сек,перегрузка сек.10-16. Повторюсь это рассчитывается проектом и релейка согласовывается со снабжающей организацией для обеспечения селективности .
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |