![]() Расчет уставок реклоузера , Вл 6кВ реклоузер на опоре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет уставок реклоузера , Вл 6кВ реклоузер на опоре |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47932 ![]() |
Всем привет. Кто знает какие уставки надо считать для реклоузеров? Кто должен это делать? Что для этого необходимо (исходные данные)? Кто возьмется? Реклоузер висит на опоре 6кВ, внутри счетчик, должно еще быть подключение к Автоматике какой-то (но пока нет).
Для меня вообще непонятно зачем при одном вводе вешать реклоузер? Обычно ставится когда два ввода, может кто объяснит??? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47932 ![]() |
Проектом рассчитано не было
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 23:01 |
|
![]() |