Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

GEKO-350000, 100В на выходе

Гость_Taras_*
сообщение 10.1.2016, 23:44
Сообщение #1





Гости






ДГУ GEKO-350000, при 1500об/мин выдает фазное напряжение 100В и линейное 170В, частота несильно плавает 50-53Гц.
Пробовал нагрузить - ничего не менялось.
Подскажите, в чем может быть дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ig.mi
сообщение 19.1.2016, 20:51
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Вот теперь понятно, события развивались в прошлом веке на 25 неделе 99года. Релюха на второй фотке, которая развалилась никакого отношения к самому генератору не имеет. Судя по конструкции это что-то типа древнего электрического регулируемого теплового предохранителя от итальянских кустарных кутюрье от 0.1 до 10 ампер, с принципом регулятора утюга.
По теме, судя по возрасту платы у вас AVR типа UVR6/1. Итальянцы близки к нам по духу и бирок на кабеля не вешают. Эта штука или работает или не работает, ремонту не подлежит. Используем метод исключения-
Всё просто. Отсоединяете концы от регулятора, неиспользуемые изолируете, ну подпишите может где какой сидел. Используете два провода на вращающийся трансформатор возбуждения синий-минус и желтый-плюс, по схеме. К ним готовите подключение 24 вольта (последовательно два упсовских АКБ, например) опять же последовательно через переменный реостат Ом так на 75-100 мощностью рассеяния ватт так не меньше 30. Резюк ставите на максимальное сопротивление. Запускаете электроагрегат. Подключаете АКБ и смотрите что на выходе. При уменьшении сопротивления (соотвсетсвенно увеличении напряжения и тока через ВТ) должно расти напряжение на фазах генератора вплоть до номинального. Если подкинуть нагрузку напряжение просядет-уменьшив сопротивление (увеличив возбуждение) можно восстановить напряжение до номинала. И т.д., кстати это штатный режим работы в том числе и меккальте когда надо иметь регулируемую ручную мощность генератора на нерегулируемой нагрузке. По результатам эксперимента Вам или повезет или нет...в зависимости от результата.
Всё таки у меня полное впечатление что вы запутались в нулях "ДГУ GEKO-350000,". Это электроагрегат мощностью 350 Ква. Этого хватит на не самый бедный поселок для богатеев. Вес под 4 тонны, ток на фазе более 500 ампер, а Вы про печку на 5 киловатт...
Бог в помощь схема в прицепе
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ECO_34_43_12W_elektrik_A2549_02___________.pdf ( 88.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Taras   GEKO-350000, 100В на выходе   10.1.2016, 23:44
- - VELZEVUL   Смотрите схему возбуждения генератора, возможно, п...   11.1.2016, 15:54
- - ig.mi   Странно Тарас Вы как то шайбу вбрасываете.... Meta...   15.1.2016, 20:10
- - Trs_nn   Спасибо за ответы! Сегодня залез в генератор, ...   18.1.2016, 19:24
- - ig.mi   Вот теперь понятно, события развивались в прошлом ...   19.1.2016, 20:51
- - Trs_nn   Спасибо за инструкцию! На днях поэкспериментир...   19.1.2016, 21:15
- - Trs_nn   С реостатом засада... Заказал на алиэкспресс. Прие...   21.1.2016, 10:29
|- - ig.mi   Цитата(Trs_nn @ 21.1.2016, 7:29) С реоста...   21.1.2016, 14:45
- - Pantryk   Любой регулируемый источник постоянного напржения....   21.1.2016, 14:43
- - Pantryk   Еще вариант подключить просто один аккумулятор 12В...   21.1.2016, 15:04
|- - Гость_ig.mi_*   Этот самый простой способ постоянно вылетает у мен...   21.1.2016, 22:24
- - Виктор Белов   A нельзя просто в интернете найти сервис генератор...   3.4.2016, 21:02
- - ig.mi   Ну я и есть в сервисе генераторов Geko-Eisemann. М...   8.4.2016, 11:08