Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

GEKO-350000, 100В на выходе

Гость_Taras_*
сообщение 10.1.2016, 23:44
Сообщение #1





Гости






ДГУ GEKO-350000, при 1500об/мин выдает фазное напряжение 100В и линейное 170В, частота несильно плавает 50-53Гц.
Пробовал нагрузить - ничего не менялось.
Подскажите, в чем может быть дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 21.1.2016, 14:43
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Любой регулируемый источник постоянного напржения. Мecc alte для генератора ECO 38-1LN/4 230 кВА пишет ток возбуждения без нагрузки 0,7А с полной нагрузкой 2,8А. Так что иточник ампера 3 должен выдавать. Измерьте сопротивление обмотки возбуждения. Возможно на небольшой нагрузке можно будет обойтись регулятором от светодиодной ленты.

Но как я понимаю вся эта затея с реостатом и аккумуляторами, чтобы проверить исправность обмотки возбуждения. Если регулировка таким образом работает, то причина либо в регуляторе, либо в той обмотке генератора, которая служит источником питания для регулятора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Taras   GEKO-350000, 100В на выходе   10.1.2016, 23:44
- - VELZEVUL   Смотрите схему возбуждения генератора, возможно, п...   11.1.2016, 15:54
- - ig.mi   Странно Тарас Вы как то шайбу вбрасываете.... Meta...   15.1.2016, 20:10
- - Trs_nn   Спасибо за ответы! Сегодня залез в генератор, ...   18.1.2016, 19:24
- - ig.mi   Вот теперь понятно, события развивались в прошлом ...   19.1.2016, 20:51
- - Trs_nn   Спасибо за инструкцию! На днях поэкспериментир...   19.1.2016, 21:15
- - Trs_nn   С реостатом засада... Заказал на алиэкспресс. Прие...   21.1.2016, 10:29
|- - ig.mi   Цитата(Trs_nn @ 21.1.2016, 7:29) С реоста...   21.1.2016, 14:45
- - Pantryk   Любой регулируемый источник постоянного напржения....   21.1.2016, 14:43
- - Pantryk   Еще вариант подключить просто один аккумулятор 12В...   21.1.2016, 15:04
|- - Гость_ig.mi_*   Этот самый простой способ постоянно вылетает у мен...   21.1.2016, 22:24
- - Виктор Белов   A нельзя просто в интернете найти сервис генератор...   3.4.2016, 21:02
- - ig.mi   Ну я и есть в сервисе генераторов Geko-Eisemann. М...   8.4.2016, 11:08