GEKO-350000, 100В на выходе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
GEKO-350000, 100В на выходе |
Гость_Taras_* |
10.1.2016, 23:44
Сообщение
#1
|
Гости |
ДГУ GEKO-350000, при 1500об/мин выдает фазное напряжение 100В и линейное 170В, частота несильно плавает 50-53Гц.
Пробовал нагрузить - ничего не менялось. Подскажите, в чем может быть дело? |
|
|
21.1.2016, 10:29
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.1.2016 Пользователь №: 47993 |
С реостатом засада... Заказал на алиэкспресс. Приедет через месяц только... Без него никак не обойтись?
|
|
|
21.1.2016, 14:45
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
С реостатом засада... Заказал на алиэкспресс. Приедет через месяц только... Без него никак не обойтись? Запросто, несколько автомобильных лампочек ближнего-дальнего света последовательно Pantryk- абсолютно верно. Простейшая блочная диагностика. Сообщение отредактировал ig.mi - 21.1.2016, 14:51 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 20:43 |
|