Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА

Nail
сообщение 21.12.2015, 19:41
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО.
*
Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО.
*
Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится?

Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ОлегАка
сообщение 21.1.2016, 20:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2015
Пользователь №: 47610



А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или кабель не справится?




Придётся параллельно вести силовой кабель и подключать саморегулирующий через каждые 200 м,Так как в этом кабеле жила 1,5 мм.Иначе,будет отгорать в начале.Кабель (параллельный) должен начинаться с 50 квадрат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   греющий кабель саморегулирующий   21.12.2015, 19:41
- - Rezo   ЦитатаИли уже сопротивление изоляции не востановит...   21.12.2015, 20:09
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 21.12.2015, 21:09) Если даж...   21.12.2015, 20:43
- - Shura_with_KINEF   Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободно...   21.12.2015, 20:30
|- - vitasha.love   Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.12.2015, 20...   24.12.2015, 12:11
|- - Transformator   Цитата(vitasha.love @ 24.12.2015, 12:11) ...   24.12.2015, 16:07
|- - vitasha.love   Цитата(Transformator @ 24.12.2015, 16:07)...   25.12.2015, 2:03
|- - Transformator   Цитата(vitasha.love @ 25.12.2015, 2:03) Р...   26.12.2015, 10:39
|- - ОлегАка   Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 11:39)...   26.12.2015, 23:46
|- - vitasha.love   Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 10:39)...   27.12.2015, 11:37
- - Rezo   Цитата...как теперь найти в каком месте плохая изо...   21.12.2015, 21:33
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 21.12.2015, 21:33) утечка в...   22.12.2015, 8:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 22.12.2015, 8:02) ...   22.12.2015, 8:13
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2015, 8...   22.12.2015, 9:09
- - Rezo   Цитата(Transformator)Да, не Rezo, там утечка не 3 ...   22.12.2015, 12:28
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 13:28) Возможно...   22.12.2015, 13:05
|- - Shura_with_KINEF   Rezo, вы не учитываете, что кабель саморегулирующи...   22.12.2015, 13:11
|- - Transformator   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2015, 14...   22.12.2015, 13:56
- - Rezo   ЦитатаRezo, вы не учитываете, что кабель саморегул...   22.12.2015, 14:00
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 15:00) 1)Видимо...   22.12.2015, 14:29
- - Rezo   ЦитатаИзмерял мегометром MIC-2505 на 500 В, один з...   22.12.2015, 15:18
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 16:18) 1) Куда ...   22.12.2015, 15:38
- - Rezo   Вот условная схема моих рассуждений, где и 3 А уте...   22.12.2015, 16:18
- - Ixtim   Через разделительный трансформатор можно запитать,...   22.12.2015, 16:32
|- - Transformator   Цитата(Ixtim @ 22.12.2015, 17:32) Через р...   22.12.2015, 17:01
- - Rezo   А мощность и габариты этого трансформатора?   22.12.2015, 17:02
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 18:02) А мощнос...   22.12.2015, 17:07
- - Rezo   Цитата8А х 220 В = 1760 Вт Умножаем на коэфф. поте...   22.12.2015, 17:12
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 18:12) Умножаем...   22.12.2015, 19:34
- - ОлегАка   Может,банально,неправильно УЗО подключили?   22.12.2015, 23:29
- - Rezo   Цитата(vitasha.love)Чтобы говорить о мощности тран...   24.12.2015, 13:37
- - Из России   Какие новости? Если решили проблему, поделитесь ин...   10.1.2016, 17:04
|- - Transformator   Цитата(Из России @ 10.1.2016, 17:04) Каки...   10.1.2016, 17:48
|- - ANDRES   Цитата(Transformator @ 10.1.2016, 18:48) ...   3.3.2016, 10:57
- - zawcev   Добрый вечер, не стал создавать новую тему, хотел ...   13.1.2016, 20:40
- - savelij®   zawcev, ссылка на магазин удалена. Марка кабеля зн...   13.1.2016, 21:30
|- - zawcev   Цитата(savelij® @ 13.1.2016, 22:30) zawce...   14.1.2016, 22:42
- - 1aminat   Всем здравствуйте! Появился вопрос по саморегу...   20.1.2016, 9:13
- - с2н5он   снять изоляцию, смонтировать кабель, поставить изо...   20.1.2016, 11:37
|- - 1aminat   Цитата(с2н5он @ 20.1.2016, 17:37) снять и...   20.1.2016, 13:07
- - с2н5он   тогда считать надо   20.1.2016, 15:16
- - ОлегАка   А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или к...   21.1.2016, 20:53
- - Гость_Андрей_*   По 200 метров не получится , температура воздуха -...   3.3.2016, 9:52