Привет всем. Мужики, помогите, нужна ВТХ на автоматы:
А3161, АЕ 1031 (11), АБ 25 М. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Прогрузил я эти автоматы общее количество 12, немного разочарован, т.к. надеялся что они не пройдут по времени отключения, а они возьми да и прошли. Думал забракую (старые они 1973, 1979 гг), а на каком основании теперь их браковать? На них смотреть срашно, на некторых корпус уже расходится.
На них нет электромагнтного расцепителя,только тепловой. Некторые прошлись по самой верхней кривой ВТХ (я делал на одном автомате по несколько прогрузок на разных кратностях 3, 4, 8, 12) и даже не много выше, т.е. хоть не много но выходят за рамки ВТХ дольше срабатывают чем на ВТХ. Вот к примеру время срабатывания А3161; кратность/ время по ВТХ/ время по факту: 4/10с/11с, 8/1,9с/2,1., 12/0,6с/0,7.. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |