Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Теоритическая и фактическая мощность ламп , Несовпадают

100778
сообщение 22.1.2016, 21:19
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Нужен совет профессионалов. Взяли на обслуживание линию уличного освещения, по факту установлено 100 светильников типа ДНАТ-250, при подсчитывании ориентировочного потребления электроэнергии нарисовалась следующая картина: 100*0,25=25 кВт, соответственно ток должен бы быть 25000/1,73*400*0,9=40 А, по факту при замере клещами ток составляет 75 А (установившийся режим). Как так получается ? При замере одного светильника ток равен 2,2 А (вместо расчетных 1,1 А), получается что, мощность светильника не 250 Вт, а 484 Вт !?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
100778
сообщение 22.1.2016, 22:04
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Лампы то установлены 250 Вт. Согласен, что дроссель с потерями, где то + 10 %, но по факту все равно ток намного больше чем должен быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 100778   Теоритическая и фактическая мощность ламп   22.1.2016, 21:19
- - Костян челябинский   У всех светильников с подобной схемой косинус как ...   22.1.2016, 21:29
- - 100778   Реактивные токи тут не причем, счетчик их не счит...   22.1.2016, 21:42
|- - haramamburu   Цитата(100778 @ 22.1.2016, 21:42) Реактив...   22.1.2016, 22:08
|- - Null   Цитата(100778 @ 22.1.2016, 21:42) Реактив...   22.1.2016, 22:10
- - Shura_with_KINEF   2,2 А это ток светильника ДНаТ-400. обратите внима...   22.1.2016, 21:43
- - 100778   Лампы то установлены 250 Вт. Согласен, что дроссел...   22.1.2016, 22:04
|- - savelij®   Цитата(100778 @ 22.1.2016, 22:04) Лампы т...   22.1.2016, 22:21
- - Костян челябинский   Клещи меряют ПОЛНЫЙ ток. Им и опору то для определ...   22.1.2016, 22:11
- - 100778   Ладно, ток клещами мерится полный, так как со сбыт...   22.1.2016, 22:30
|- - Костян челябинский   Цитата(100778 @ 23.1.2016, 0:30) А то у н...   22.1.2016, 22:39
- - Roman D   100778, а не сохранилось ли у Вас паспорта к свети...   22.1.2016, 22:37
- - Shturman1   ЦитатаЕсть подозрение, что там нету конденсаторов ...   22.1.2016, 22:49
- - 100778   Да хрен с ней, с реактивной составляющей. Денежный...   22.1.2016, 23:01
|- - savelij®   Цитата(100778 @ 22.1.2016, 23:01) ...так ...   22.1.2016, 23:29
- - Shturman1   если у вас счетчик считает реактивную мощность, то...   22.1.2016, 23:05
- - Костян челябинский   Ja, das stimmt   22.1.2016, 23:06
- - Roman D   Платить будете согласно договору, а не согласно по...   23.1.2016, 0:00
- - Ixtim   100778, может всё гораздо проще? не все светильник...   23.1.2016, 8:20
- - 100778   Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПРОСВЕТИЛИ !!! ...   23.1.2016, 8:31
- - FRAER   Коэфф.мощности некомпенсированных светильников с Г...   23.1.2016, 8:51
- - ВВ   Несмотря на то, что платите Вы за активную мощност...   23.1.2016, 22:52
- - yurandol   Дроссель в ЖКУ-250 (с лампой ДНаТ) потребляет прим...   25.1.2016, 9:17
|- - 100778   Цитата(yurandol @ 25.1.2016, 9:17) Дроссе...   25.1.2016, 20:08
- - Костян челябинский   100778, погоди. Вот увидишь, через пару лет кто ни...   26.1.2016, 8:57
- - rosck   Был случай. Работал энергетиком. Приезжает ко мне ...   26.1.2016, 20:28
- - -Mike-   Да... И такие специалисты проверяют рядовых рабочи...   27.1.2016, 9:59