![]() Теоритическая и фактическая мощность ламп , Несовпадают |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Теоритическая и фактическая мощность ламп , Несовпадают |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Нужен совет профессионалов. Взяли на обслуживание линию уличного освещения, по факту установлено 100 светильников типа ДНАТ-250, при подсчитывании ориентировочного потребления электроэнергии нарисовалась следующая картина: 100*0,25=25 кВт, соответственно ток должен бы быть 25000/1,73*400*0,9=40 А, по факту при замере клещами ток составляет 75 А (установившийся режим). Как так получается ? При замере одного светильника ток равен 2,2 А (вместо расчетных 1,1 А), получается что, мощность светильника не 250 Вт, а 484 Вт !?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Ладно, ток клещами мерится полный, так как со сбытом расчитываемся по кВт*ч, значит опасения по токам безосновательны ? А то у нас кипишь из за этого несоответствия поднялся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А то у нас кипишь из за этого несоответствия поднялся. А вот вас вместе с кипишным кем то обратно на ТОЭ посидеть на лекциях. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |