Концевые опоры ВЛ 0,4 , Помогите новичку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Концевые опоры ВЛ 0,4 , Помогите новичку |
25.1.2016, 5:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47932 |
Всем привет. Вопрос в том что надо запроектировать питание вечного огня, от опоры через дорогу(на новую опору), от новой опоры в землю до горелки (у горелки контур заземления).
Я не могу выбрать ящик учета (на границе раздела, то есть от той опоры от которой будем подключаться). Я не могу выбрать (потому что вообще в этом ничего не соображаю) опору концевую (что там вообще надо???может есть типовые проекты???) Надо ли делать разъединитель? (ПУЭ - видимый разрыв) и вообще по мне дебилизм я цепляться должен к СИПу, от СИПа я веду к счетчику(соответственно не СИПом, куда там в Счетчик 16 квадрат) от счетчика опять СИП через дорогу до конечной опоры, от нее опять в кабель в землю....маразм крепчает(((что деалть люди добрые...помогите пожалуйста... |
|
|
25.1.2016, 10:54
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Я не могу выбрать (потому что вообще в этом ничего не соображаю) опору концевую (что там вообще надо???может есть типовые проекты???) Есть типовые проекты. Поиском находятся и сами проекты, и форумы, где эти вопросы обсуждаются. Если и пересогласовывать, то учет чтоб на последней опоре висел - будет меньше опусков. СИП это и есть трос с кабелем в одном флаконе. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 6:30 |
|