Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор 6/0.4 , Как отрегулировать выходное напряжение на трансформаторе

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.1.2016, 6:42
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе
ТМГ-11- 630/10-у1.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yurandol
сообщение 26.1.2016, 16:31
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Вооо вы жгёте ))))))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.1.2016, 20:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurandol @ 26.1.2016, 17:31) *
Вооо вы жгёте ))))))))))

Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 16:10